Latarnie
Moderator: mod-Elektryka i DCC
-
- Posty: 215
- Rejestracja: 05 lis 2011, 19:34
- Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
- Kontakt:
Re: Latarnie
Coś chyba zrobiłem nie tak bo te latarnie po kilku sekundach robią się strasznie gorące na jednej zauważyłem ze się aż czarna zrobiła dioda co zrobiłem źle 

- daraśekp
- Posty: 979
- Rejestracja: 22 mar 2010, 19:58
- Lokalizacja: Poznań
- Kontakt:
Re: Latarnie
Wszystko OK, dokładnie przemyślałem to, co napisałeś, ale nie dopatrzyłem tego równoleglepablogl pisze:Dlatego zaproponowałem połączenie szeregowo-równoległe. Wtedy nie tracimy "całej dzielnicy" tylko jedną latarnie. Tutaj schemat takiego połączenia.daraśekp pisze:Po co łączyć i uzależniać od siebie ewentualne następne punkty świetlne![]()
W razie przepalenia się jakiegoś elementu, tracimy tylko jeden punkt świetlny, a tak bez prądu będzie cała dzielnica

Pozdrawiam
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 13:49 przez daraśekp, łącznie zmieniany 2 razy.
-
- Posty: 75
- Rejestracja: 01 paź 2007, 19:54
- Lokalizacja: Gliwice
- Kontakt:
Re: Latarnie
Dlatego zaproponowałem połączenie szeregowo-równoległe. Wtedy nie tracimy "całej dzielnicy" tylko jedną latarnie. Tutaj schemat takiego połączenia.daraśekp pisze:Po co łączyć i uzależniać od siebie ewentualne następne punkty świetlne![]()
W razie przepalenia się jakiegoś elementu, tracimy tylko jeden punkt świetlny, a tak bez prądu będzie cała dzielnica
Ostatnio zmieniony 13 sty 2012, 13:49 przez pablogl, łącznie zmieniany 1 raz.
-
- Posty: 215
- Rejestracja: 05 lis 2011, 19:34
- Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
- Kontakt:
Re: Latarnie
Dziękujemy wszystkim za pomoc pod tym trafem będą tylko latarnie i nic więcej
Pozdrawiamy
Pozdrawiamy
- daraśekp
- Posty: 979
- Rejestracja: 22 mar 2010, 19:58
- Lokalizacja: Poznań
- Kontakt:
Re: Latarnie
To ja też dołożę trzy grosze
W tej chwili najtańszym rozwiązaniem jest faktycznie połączenie latarni w szereg. Ale jeśli mają być również różne inne obiekty oświetlone, to moim zdaniem lepiej pomyśleć o propozycji Samowarka. Po co łączyć i uzależniać od siebie ewentualne następne punkty świetlne
W razie przepalenia się jakiegoś elementu, tracimy tylko jeden punkt świetlny, a tak bez prądu będzie cała dzielnica

W tej chwili najtańszym rozwiązaniem jest faktycznie połączenie latarni w szereg. Ale jeśli mają być również różne inne obiekty oświetlone, to moim zdaniem lepiej pomyśleć o propozycji Samowarka. Po co łączyć i uzależniać od siebie ewentualne następne punkty świetlne

W razie przepalenia się jakiegoś elementu, tracimy tylko jeden punkt świetlny, a tak bez prądu będzie cała dzielnica

-
- Posty: 75
- Rejestracja: 01 paź 2007, 19:54
- Lokalizacja: Gliwice
- Kontakt:
Re: Latarnie
Nie będę się upierał przy mojej propozycji ale wydaje się ona najtańsza i najprostsza, tym bardziej, że miał być wykorzystany posiadany już zasilacz 18V.
Ja na swojej makiecie mam w ten właśnie sposób zrobione zasilanie 6V latarni z zasilacza 12V.
Ja na swojej makiecie mam w ten właśnie sposób zrobione zasilanie 6V latarni z zasilacza 12V.
-
- Posty: 745
- Rejestracja: 30 paź 2010, 02:05
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Re: Latarnie
Jest jeszcze coś takiego i to chyba będzie najlepsze rozwiązanie (potrzebny mały radiator lub może być kawałek płaskownika aluminiowego do odprowadzenia nadmiaru ciepła)
http://sklep.avt.pl/p/pl/40046/miniatur ... miony.html
http://sklep.avt.pl/p/pl/40046/miniatur ... miony.html
-
- Posty: 745
- Rejestracja: 30 paź 2010, 02:05
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Re: Latarnie
Proszę nie stosować tej rady z opornikiem gdyż obliczenie zostało przyjęte na max. moc to jest 1A a nie znając jaką moc będzie pobierana przez te lampy opór opornika będzie całkiem inny przy 1,4,6 lampach.Więc przepraszam za zamieszanie z tym moim wpisem.
Transformatory to wpis aktualny a koszt ich nie jest aż tak duży i przez ich zastosowanie prościej będzie to wszystko poskładać i połączyć.O ile by zapadła decyzja kupna to w sklepie proszę pytać sprzedawcę co jest potrzebne to doradzi.
Chciałem dobrze wyszło nie całkiem więc jeszcze raz przepraszam za zamieszanie.
Pozdrawiam

Transformatory to wpis aktualny a koszt ich nie jest aż tak duży i przez ich zastosowanie prościej będzie to wszystko poskładać i połączyć.O ile by zapadła decyzja kupna to w sklepie proszę pytać sprzedawcę co jest potrzebne to doradzi.
Chciałem dobrze wyszło nie całkiem więc jeszcze raz przepraszam za zamieszanie.
Pozdrawiam

-
- Posty: 745
- Rejestracja: 30 paź 2010, 02:05
- Lokalizacja: Lublin
- Kontakt:
Re: Latarnie
Kolega wam doradził po swojemu ja mam inny sposób jak to zrobić prościej.
Idziemy do sklepu z częściami elektronicznymi i kupujemy opornik 12 ohm (omów) 12W (wat) i tu nie piszę i nie pokazuję jak się oblicza i tym sposobem z napięcia 18V uzyskujemy pożądane 6V.Wasze trafo ma moc 1000mA czyli 1A (ampera) więc co widziałem są oporniki 9W (koszt 0.90zł) ale by wykorzystać pełną moc tafa (ten może się mocniej grzać) lepiej kupić o mocy 20W (drutowy) i kłopotów z grzaniem nie będzie (koszt 2.20zł)To tyle na temat oporników.
Inna opcja transformatory koszt w granicach 15-25 zł w zależności od modelu.Tu przykładowe :
TS 6/2 5.5V 1A
TS 6/15 6V 0.8A
TS 5/002 6V 0.8A
tu są z podwójnymi napięciami więc możemy zastosować dwa osobne i niezależne zasilania
TS 5/003 2x6V 2X0.4A
TS 5 004 2x6V 2x0.4A
Więc opcje są dwie a wybór należy już do Was
Pozdrawiam.
Idziemy do sklepu z częściami elektronicznymi i kupujemy opornik 12 ohm (omów) 12W (wat) i tu nie piszę i nie pokazuję jak się oblicza i tym sposobem z napięcia 18V uzyskujemy pożądane 6V.Wasze trafo ma moc 1000mA czyli 1A (ampera) więc co widziałem są oporniki 9W (koszt 0.90zł) ale by wykorzystać pełną moc tafa (ten może się mocniej grzać) lepiej kupić o mocy 20W (drutowy) i kłopotów z grzaniem nie będzie (koszt 2.20zł)To tyle na temat oporników.
Inna opcja transformatory koszt w granicach 15-25 zł w zależności od modelu.Tu przykładowe :
TS 6/2 5.5V 1A
TS 6/15 6V 0.8A
TS 5/002 6V 0.8A
tu są z podwójnymi napięciami więc możemy zastosować dwa osobne i niezależne zasilania
TS 5/003 2x6V 2X0.4A
TS 5 004 2x6V 2x0.4A
Więc opcje są dwie a wybór należy już do Was
Pozdrawiam.

-
- Posty: 75
- Rejestracja: 01 paź 2007, 19:54
- Lokalizacja: Gliwice
- Kontakt:
Re: Latarnie
Tutaj masz jak wygląda połączenie: A- szeregowe, B - równoległe. Jeżeli napiszesz mi swój adres email to wyślę Ci rozrysowany schemat.
-
- Posty: 215
- Rejestracja: 05 lis 2011, 19:34
- Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
- Kontakt:
Re: Latarnie
elektrykiem to ja nie jestem jak by to miało wyglądać??
-
- Posty: 75
- Rejestracja: 01 paź 2007, 19:54
- Lokalizacja: Gliwice
- Kontakt:
Re: Latarnie
Spokojnie
Tylko mam 1 uwagę:
Twój pomysł, żeby połaczyć 3 latarnie szeregowo i takie zestawy równolegle spowoduje, że jeżeli jakaś żarówka Ci się spali to cały zestaw nie będzie świecić.
Dlatego lepiej będzie jak zrobisz:3 zestawy po 3 latarnie połączone równolegle i te 3 zestawy połączysz ze sobą szeregowo.
Efekt:
Jeżeli spali Ci się 1 żarówka to pozostałe będą świecić.

Tylko mam 1 uwagę:
Twój pomysł, żeby połaczyć 3 latarnie szeregowo i takie zestawy równolegle spowoduje, że jeżeli jakaś żarówka Ci się spali to cały zestaw nie będzie świecić.
Dlatego lepiej będzie jak zrobisz:3 zestawy po 3 latarnie połączone równolegle i te 3 zestawy połączysz ze sobą szeregowo.
Efekt:
Jeżeli spali Ci się 1 żarówka to pozostałe będą świecić.
-
- Posty: 215
- Rejestracja: 05 lis 2011, 19:34
- Lokalizacja: Gorzów Wielkopolski
- Kontakt:
Latarnie
Panowie mam 9 latarni w instrukcji pisze max. 6V AC/DC, 70 mA możliwość podłączenia szeregowego 3x6V=18V.
Moje pytanie czy jak podłącze trzy zestawy połączone szeregowo 3x6V czy wytrzyma to zasilacz który odkopałem w piwnicy od monitora na tabliczce ma 18V 1000mA 18Va elektrykiem nie jestem prosze o pomoc
Moje pytanie czy jak podłącze trzy zestawy połączone szeregowo 3x6V czy wytrzyma to zasilacz który odkopałem w piwnicy od monitora na tabliczce ma 18V 1000mA 18Va elektrykiem nie jestem prosze o pomoc
Ostatnio zmieniony 11 sty 2012, 14:26 przez monique222, łącznie zmieniany 1 raz.
Kto jest online